Trimatic Uhr defekt

Hallo, mir ist heute aufgefallen das meine Uhr an der Trimatic nicht mehr aufzurufen ist. Heizung läuft, aber auch nachts wenn kein Frost ist. Kann es sein das die Schaltzeiten nicht mehr funktionieren wenn die Uhr defekt ist? Kann das auch nur an der Batterie liegen oder das ganze Teil?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Vielen Dank für die Rückmeldung.

Gehe bitte mal wie folgt vor:

- Regelung ausschalten
- Schaltuhr und Elektronik-Box herausnehmen
- Die darauf befindlichen Dippschalter mehrfach hin- und herbewegen
- beides wieder einsetzen
- Drehschalter der Regelung ebenfalls hin- und herbewegen
- Regelung einschalten und Einstellungen überprüfen

Gruß

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo cola99,

gib zunächst bitte noch die Herstellnummer der Trimatik mit an.

Natürlich kann es sein, dass keine Schaltzeiten mehr hinterlegt sind und die Anlage daherhaft arbeitet.
Allerdings würde mich zunächst interessieren, was genau du mit "das meine Uhr an der Trimatic nicht mehr aufzurufen ist" meinst?

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Hallo, die Nummer lautet 7450263 010111.

 

Mit der Uhr habe ich das Problem wenn ich auf die Taste drücke passiert nichts. Ich kann keine Einstellungen vornehmen. Ich habe eine Anlage mit Mischer, der Pfeil in der Anzeige steht auf Kanal 2, obwohl die Anzeige 

automatisch auf den Wochentag zurück springen sollte laut Bedienungsanleitung. Mir ist das Problem nur

aufgefallen weil die Heizkörper nachst warm waren obwohl kein Frost gewesen ist.

 

MfG Th.Schönfeld

Vielen Dank für die Rückmeldung.

Gehe bitte mal wie folgt vor:

- Regelung ausschalten
- Schaltuhr und Elektronik-Box herausnehmen
- Die darauf befindlichen Dippschalter mehrfach hin- und herbewegen
- beides wieder einsetzen
- Drehschalter der Regelung ebenfalls hin- und herbewegen
- Regelung einschalten und Einstellungen überprüfen

Gruß

Hallo Benjamin, Heizung geht wieder einzustellen ,Uhr zeigt auch wieder an.

Meine Heizungsfirma meinte das die Elektronikbox evtl. nicht mehr richtig funktioniert. Eine neue

soll 400,00 Euro kosten. Da hat man mir lieber zu einer kompletten Steurerung geraten für 1900,00.

Ich weis jetzt auch nicht wie ich mich verhalten soll? Nächstes Jahr würde es nichts mehr geben.

Hast du einen Rat für mich.

MfG Th.Schönfeld

Die Vermutung zur defekten Elektronikbox ist korrekt.
Auch die Empfehlung deines Fachbetriebs, zum Austausch der Regelung, kann ich durchaus nachvollziehen und vertreten.
Abnehmen können wir dir diese Entscheidung leider nicht.

Gruß