Hallo liebe Community
wir haben das Problem, dass unsere Heizungsanlage sporadisch nicht anspringt.
Die Anlage läuft manchmal 30 Std.,20 Std., mal 3 Std. usw…… störungsfrei Ich brauche nur den Netzschalter aus und an zuschalten. Die Heizung springt direkt an. Während des Stillstandes sind. beide Pumpen (Fußbodenheizung, Heizkörper) an. Ich habe bis jetzt zusammen mit dem Heizungsmonteur den Wärmefühler vom Warmwasserspeicher und Kesselfühler erneuert. Der Aussenfühler habe ich auch abmontiert, und ein 500 Ohm installiert. (Aussenfühler überprüft—IO)
Die Anlage habe ich auch im Handbetrieb (Schornsteinfegerbetrieb) laufen lassen. Fehler nach 7 Std.
ist die Anlage auch stehen geblieben.
Wir mussten unser Trinkwasser 8 Tage abkochen. Als das Wasser wieder ok war, um sicher zu gehen, dass keine Bakterien im Wasserspeicher sind, habe ich anstatt die warmwasservorbereitung am Kessel die Wärmepumpe und Heizspirale eingeschaltet. Ich denke, ab hier sind die Probleme aufgetreten.
Der Display zeigt keine Störung an.
vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Stefan_L
vielen Dank für die Antwort.
Die Kesseltemperaturen waren zwischen 20/30 Grad. Es kommt darauf an, wie schnell ich die Störung merke. Am Display wird angezeigt: Kesseltemperatur die Gradzahlen und der Tag. Einmal ist der Kessel ausgefallen, während der Warmwasservorbereitung. Und der Wasserhahn wurde auch angezeigt.
Die Kessel habe ich 2002 erneuert. Und bis jetzt, außer der Wartung keine Reparatur gehabt.
Gestern habe ich die Störung um 13.00 Uhr gemerkt. Quittiert Brenner an, um 13.30 Uhr war wieder eine Störung. Quittiert kurz auf Automatik, dann auf Handbetrieb umgeschaltet. (Ich habe auch warmes Wasser gebraucht.) um 17.10 Uhr habe ich wieder auf Automatik umgeschaltet.
Heute Morgen habe ich gemerkt, dass die Anlage wieder aus ist. 8.00 Uhr Quittiert Automatik /Handbetrieb aus. 9.30 Uhr quittiert. Handbetrieb aus. 10.30 Uhr quittiert und aufAutomatikbetrieb geschaltet. Es läuft immer noch….
Wie waren die Kesseltemperaturen wenn der Brenner abgeschaltet wurde und was wurde im Display (Symbole) angezeigt?
Wie alt ist die Regelung?
Wurde der Kondensator im Netzteil oder das gesamte Netzteil der Regelung schon mal ausgetauscht?
Hallo Stefan_L
vielen Dank für die Antwort.
Die Kesseltemperaturen waren zwischen 20/30 Grad. Es kommt darauf an, wie schnell ich die Störung merke. Am Display wird angezeigt: Kesseltemperatur die Gradzahlen und der Tag. Einmal ist der Kessel ausgefallen, während der Warmwasservorbereitung. Und der Wasserhahn wurde auch angezeigt.
Die Kessel habe ich 2002 erneuert. Und bis jetzt, außer der Wartung keine Reparatur gehabt.
Gestern habe ich die Störung um 13.00 Uhr gemerkt. Quittiert Brenner an, um 13.30 Uhr war wieder eine Störung. Quittiert kurz auf Automatik, dann auf Handbetrieb umgeschaltet. (Ich habe auch warmes Wasser gebraucht.) um 17.10 Uhr habe ich wieder auf Automatik umgeschaltet.
Heute Morgen habe ich gemerkt, dass die Anlage wieder aus ist. 8.00 Uhr Quittiert Automatik /Handbetrieb aus. 9.30 Uhr quittiert. Handbetrieb aus. 10.30 Uhr quittiert und aufAutomatikbetrieb geschaltet. Es läuft immer noch….
Seltsam, im Schornsteinfegerbetriebsmodus sollte die Regelung keine Möglichkeit haben den Brenner abzuschalten, außer die Kesseltemperatur war die Ursache (Einstellwert Standard sollte 75 °C sein) oder der Sicherheitstemperaturbregrenzer.
Wie hoch war die Kesseltemperatur als sie im Schornsteinfegermodus nach 7 h abgeschaltet wurde und war sie danach in Störung oder nur der Brenner aus?
In jedem Fall ist es sinnvoll das Netzteil bzw. Kondensator C5 im Netzteil der Regelung auszutauschen weil dieser sehr häufig nach dieser Betriebszeit defekt ist.
Gestern habe ich,von 13.00 Uhr. bis 17.10 Uhr die Anlage auf Schornsteinfegermodus laufen lassen. Danach habe ich auf Automatik umgeschalten, und ist direkt ohne Störung weiter gelaufen bis…..
irgendwann heute Nacht ausgefallen ist. Im Schornsteinfegermodus heizt die Anlage korrekt bis ~75grad
Dann sehe ich das Netzteil in der Regelung als wahrscheinliche Fehlerursache.
Kennst Du Jemanden der Elektronik- und Löterfahrungen hat?
Hallo Stefan
Heute morgen war der Heizungstechniker hier. Wir haben ziemlich alles überprüft und durchgemessen, der Fehler scheint beim Feuerungsautomat Nr. 7820 254 zu liegen. Er bekommt die Freigabe vom Kesselthermostat und bei Störung brennt das rote Licht nicht. Nach rütteln und klopfen schaltet der Brenner durch. Wir haben heute die Kontakte mit Kontaktspray geschmiert. Mit der Hoffnung, dass es geht.!! Leider ist heute Mittag der Fehler wieder aufgetreten.
Kann ich den Feuerungsautomat reparieren oder muss ich einen neuen kaufen..??