abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitotronic 200kw2

 

Salva_0-1736194412435.jpeg

Salva_3-1736194595981.jpeg

 

Salva_1-1736194483305.jpeg

Salva_2-1736194529048.jpeg

 

Salva_4-1736194661193.jpeg

Salva_5-1736194740643.jpeg

Hallo liebe Community 

wir haben das Problem, dass unsere Heizungsanlage sporadisch nicht anspringt. 
Die Anlage läuft manchmal 30 Std.,20 Std., mal 3 Std. usw…… störungsfrei  Ich brauche nur den Netzschalter aus und an zuschalten. Die Heizung springt direkt an. Während des Stillstandes sind. beide Pumpen (Fußbodenheizung, Heizkörper) an. Ich habe bis jetzt zusammen mit dem Heizungsmonteur den Wärmefühler vom Warmwasserspeicher und Kesselfühler erneuert. Der Aussenfühler habe ich auch abmontiert, und ein 500 Ohm installiert. (Aussenfühler überprüft—IO)

Die Anlage habe ich auch im Handbetrieb (Schornsteinfegerbetrieb) laufen lassen. Fehler nach 7 Std. 
ist die Anlage auch stehen geblieben. 
Wir mussten unser Trinkwasser 8 Tage abkochen. Als das Wasser wieder ok war, um sicher zu gehen, dass keine Bakterien im Wasserspeicher sind, habe ich anstatt die warmwasservorbereitung am Kessel die Wärmepumpe und Heizspirale eingeschaltet. Ich denke, ab hier sind die Probleme aufgetreten. 

Der  Display zeigt keine Störung an. 
vielleicht kann mir jemand helfen.  Vielen Dank

1 ANTWORT 1

Wie waren die Kesseltemperaturen wenn der Brenner abgeschaltet wurde und was wurde im Display (Symbole) angezeigt?

Wie alt ist die Regelung?

Wurde der Kondensator im Netzteil oder das gesamte Netzteil der Regelung schon mal ausgetauscht?

  

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin