Hallo ich habe eine Vitoladens 300-C 19kW.

Der Wärmedämmblock war von Wasser "zerfressen". Außerdem war der Kondensationsgeruchverschluss verstopft. Jetzt meine Frage: Wie ist die Reihenfolge? Ist es nicht so, weil der Wärmedämmblock "zerfressen" war ist der Kondensationsgeruchsfilter verstopft?

Kann mir jmd eine Antwort geben? 

Vielen Dank und viele Grüße 

3 ANTWORTEN 3

Umgekehrt. Zuerst verstopft der Kondensatabfluss,dann staut sich das Kondenswasser. Und löst den Dämmblock auf. Die Rückstânde davon verschlimmern das Ganze noch.Der Kondensatanschluss sollte bei der jährlichen Wartung mit gespült werden.

Danke Franky!

Ich finde es aber nach 14 Monaten schon sehr erstaunlich. Die Heizung haben wir im letzten Juli einbauen lassen...

Viele Grüße 👋

Da können durchaus Baurückstände eine Rolle gespielt haben. Staub z.b. 

Allerdings muss man auch sehen,dass die Dämmkörper nicht gerade stabil sind  Die haben ja eher die Konsistenz von Pfefferkuchen . 