Hallo zusammen,
Wir haben eine Vitoladens 300C mit einer milo Yonos PICO plus 25/1-6.
Meine Heizkennlinie beträgt Steigung 1.1 und Niveau 2 bei einer Raumtemperatur von 18 Grad.
Nachtabsenkung ist zwischen 22.00 - 06.00 Uhr auf 15 Grad gesenkt.
Meine milo Pumpe steht auf dem größten Häuschen
Wir haben 18 Heizkörper (4 wurden getauscht (Flächenheizkörper), die anderen 14 sind ältere Rippenheizkörper)
Das Haus hat mit Keller,EG,OG und DG ca. 250qm.
Ich habe die Befürchtung, dass meine Ölbrennwertheizung mit ca 1 Start pro Stunde (ca. 18 Starts am Tag) zu häufig taktet.
Liegt es daran, dass wir die Thermostatventile nicht voll aufgedreht haben und der Rücklauf zu schnell erfolgt? Die Spreizung beträgt ca. 11 - bei Einschalten des Brenners ist der Vorlauf nahezu identisch mit dem Rücklauf und bei Ausschalten des Brenners hat der Vorlauf 34 Grad und der Rücklauf 25 Grad.
Oder ist die Pumpe zu hoch eingestellt? Lieber auf mittlere Stufe drehen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Zuerst mal schauen, ob sie überhaupt läuft/Strom bekommt. Es könnte gut sein, dass sich die Pumpe verklemmt hat und nur noch Strom zieht. Sie würde hier sehr heiss werden. Irgendwann brennt dann die Pumpe durch.
@Franky hi. Monteur war schon da. Pumpe war kaputt. Wurde neu gemacht. War Garantie