Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Meine Lüftungsanlage läuft seit gut 9 Jahren ohne Probleme. Allerdings sind mir vor kurzem 2 Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Zum Einen habe ich einen Überdruck im Haus welchen ich durch Änderung der Luftvolumenströme für Zu- und Abluft nicht in den Griff bekomme. Zum Anderen lässt sich kein niedriger Luftvolumenstrom einstellen ( bei Einstellung 50m3 hat das Gerät eine Leistungsaufnahme von 110W, bei 100m3 sind es ebenfalls 110W. Weiter nach oben ist eine Regelung möglich).
Im Haustechnikdialog hab ich jetzt die Lösung gefunden (unter Wolf CWL 300)
Die blauen und roten Schläuche von den Drucksensoren auf der Platine lösen und mit dem Staubsauger aussaugen. Vielleicht bei den Sensoren nicht mit voller Leistung, könnten druckempfindlich sein.
Jedenfalls lässt sich meine Anlage wieder regulieren und ich hab auch keinen Überdruck mehr im Haus