Wann ist die Wärmerückgewinnung einer Vitovent 300 W aus.

Ist die Wärmerückgewinnung bei geöffneten oder geschlossenen Bypass ausgeschaltet?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

hallo Zacko123,

 

beim Betrieb ohne Wärmerückgewinnung (Bypassklappe geöffnet) wird der Luftvolumenstrom zu 100 % am Wärmetauscher vorbei geleitet und gefilterte Außenluft wird in den Zuluftbereich geführt.

 

Unbenannt.PNG

 

Die Wärmerückgewinnung findest somit bei geschlossenem Bypass statt.

 

Viele Grüße °pa

 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

hallo Zacko123,

 

beim Betrieb ohne Wärmerückgewinnung (Bypassklappe geöffnet) wird der Luftvolumenstrom zu 100 % am Wärmetauscher vorbei geleitet und gefilterte Außenluft wird in den Zuluftbereich geführt.

 

Unbenannt.PNG

 

Die Wärmerückgewinnung findest somit bei geschlossenem Bypass statt.

 

Viele Grüße °pa

 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Danke für die schnelle Hilfe