Hallo airstartet1000,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Sorry, das Bild wurde mir in meinem Programm leider nicht angezeigt.
Dein Fachbetrieb soll mal prüfen, ob der nicht immer laufende Ventilator eventuell einen Defekt hat. Ggf. kann er kurzzeitig die Ansteuerung der beiden Ventilatoren dafür tauschen. Läuft der bisher aussetzende dann normal, hat vermutlich die Steuerung einen Defekt. Geht derselbe Ventilator wieder aus, hat dieser einen Defekt.
Viele Grüße
Flo
Die Drehzahlregelung kommt von der Steuerung. Auch hier kann die von mir beschriebene Vorgehensweise genutzt werden. Ich gehe aktuell davon aus, dass der Ventilator einen Defekt hat und die Signale nicht mehr richtig verarbeiten kann. Es sollte aber in jedem Fall vorher geprüft werden.
Viele Grüße
Flo