Hallo Viessmann

An unserer Vitovent 300-F fällt auf dass der Bypass manchmal mehrere male in kurzer Zeit auf und zu geht. Die Anlage fährt runter, Bypass geht auf, dann bläst sie wieder für wenige Minuten, dann geht sie wieder aus, Bypass geht zu usw...

Nach meinem Verständnis entscheidet die Temperatur der Außenluft, die der Abluft aus dem Raum und die eingestellte Schwelle ob der Bypass an oder aus ist. Also ob es sich lohnt die Außenluft direkt in den Raum zu lassen, weil die Raumtemperatur mit der Außenluft in Richtung Solltemperatur kommt anstatt davon weg. Stimmt das denn so?

In der kurzen Zeit in der das hin und her schaltet kann sich die Außentemperatur gar nicht so sehr hin und her ändern und die Temperatur der Raumluft auch nicht. Das einzige was sich natürlich schnell ändert ist die Temperatur der Luft die in den Raum geblasen wird. Einmal mit Wärmetauscher und einmal mit Bypass. Aber die sollte ja nicht mit in die Entscheidung für den Bypass hineingerechnet werden oder hab ich doch noch falsch verstanden wie das genau funktioniert?

Grüße, drHoizer

4 ANTWORTEN 4

Hallo drHoizer,

hierzu habe ich dir mal den Auszug zur Regelung der Bypassfunktion aus der Planungsanleitung beigefügt.

Temperaturbedingungen für passives Kühlen über den Bypass (werkseitige Einstellung):

 

Der Bypass ist aktiv, falls alle der folgenden Bedingungen zutreffen:

■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) < Ablufttemperatur abzüglich 4 K

■ Zulufttemperatur > Min. Zulufttemperatur abzüglich 1,5 K

■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) > Min. Zulufttemperatur für Bypass zuzüglich 1,5 K

■ Ablufttemperatur > Ablufttemperatur-Sollwert zuzüglich 1 K

 

Der Bypass ist nicht aktiv, falls eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≥ Ablufttemperatur abzüglich 3 K

■ Zulufttemperatur ≤ Min. Zulufttemperatur abzüglich 1,5 K

■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≤ Min. Zulufttemperatur für Bypass zuzüglich 1,5 K

■ Ablufttemperatur ≤ Ablufttemperatur-Sollwert

 

Temperaturbedingungen für passives Heizen über den Bypass (werkseitige Einstellung):

Der Bypass ist aktiv, falls alle der folgenden Bedingungen zutreffen:

■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≥ Ablufttemperatur zuzüglich 4 K

■ Ablufttemperatur ≤ Ablufttemperatur-Sollwert abzüglich 1 K

 

Der Bypass ist nicht aktiv, falls eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

■ Außenlufttemperatur (Lufteintritt Wärmetauscher) ≤ Ablufttemperatur zuzüglich 3 K

■ Ablufttemperatur ≥ Ablufttemperatur-Sollwert

 

Beste Grüße, °ch

Hallo das ist jetzt etwas verwirrend.
Einmal ist der Bypass nicht aktiv wenn Ablufttemperatur ≤ Ablufttemperatur-Sollwert und einmal ist er nicht aktiv wenn Ablufttemperatur ≥ Ablufttemperatur-Sollwert. Dann dürfte er ja nie aktiv sein.
Oder gibts noch Kriterien die zwischen passivem Heizen und Kühlen unterscheiden und die das erklären?

Gerade wieder, seit einer halben Stunde ist die Anlage so gut wie nur noch im Minimalbetrieb weil sie ständig hin und her schaltet.
Ich schreibe mir jetzt die Temperaturwerte auf und versuche die oben genannten Bedingungen nachzuvollziehen.

Ich habe das Gefühl dass ein sich bei der Umschaltung ändernder Wert für dieses hin und her sorgt und das ganze dann anfängt zu "zittern". Vielleicht die Zuluft? Dass die sich die Temperatur der Zuluft bei Änderung des Bypass auch sofort ändert ist ja klar. Ich vermute die liegt momentan gerade am Umschaltbereich so dass eine minimale Änderung dieses Werts für ein dauerndes auf und zu sorgt.
Ist das wirklich so gedacht?

Hallo drHoizer,

lass die Anlage bitte mal vor Ort überprüfen.

Beste Grüße, °ch