Vitovent 300 W. Wärmerückgewinnung zu niedrig?

Hallo, wir haben in unserem Haus iene Vitovent 300-W mit Wärmerückgewinnung. Ich meine alle Einstellungen richtig gemacht zu haben. Die Anlage wurde auch von Viessmann abgenommen.

Umgebung:

-Kein externer Vorheizregister

-Bypass aus

-Temperatur draußen:               -2 Grad

-Ablufttemperatur der Räume an der KWL: 22,3 Grad

-Zulufttemperatur der Räume an der KWL: 13,9 Grad

D.h.,  wir habe an der Anlage einen Wärmeverlusst von 8,4 Grad Celcius. Die Räume werden entsprechend mit 13,x Grad "gelüftet".

Die Anlage ist auf dem Spitzboden (gedämmt) installiert.

 

Ist das okay?

 

Viele Grüße

 

 

 

 

 

 

Meine Frage lautet:

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo suencue,

eine höhere Vorwärmung ist mit der Ablufttemperatur von etwa 22°C bei -2°C Außenlufttemperatur leider nicht drin.

Beste Grüße, °ch

Hallo suencue,

schalte doch mal testweise den Bypass auf "ein" und messe nach ca. 1h nochmal die Zulufttemperatur zu den Räumen.

Steigt oder fällt die ursprüngliche Temperatur?

 

Gruß

BM

Hallo BM,

das habe ich bereits gemacht. Wenn ich den BYPASS einschalte sinkt die Zufuhrtemperatur von 13,x auf 7 Grad. Das bedeutet für mich das der Vorheizregister eigentlich ganz gut arbeitet. Vielleicht irre ich mich auch...

Viele Grüße