abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitoligno 300-p sekundärluftklappe

Hallo,

unser Vitoligno 300-p zeigt zur Zeit die Störung F2 "Sekundärluftklappe".

Warum kann man die Störung nicht quittieren?

Nach dem Quittieren erscheint erneut die Störmeldung.

Was steckt hinter der Störungsmeldung F2?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo tbrusis,

die Sekundärluftklappe löst die Störung F2 aus.

Überprüft werden sollte, ob die Sekundärluftklappe freigängig läuft und ob der Endlagenschalter in Ordnung, bzw. die Schaltfunktion gegeben ist.
Auch die Verbindungsleitungen und Steckkontakte auf der Luftklappeneinheit sollten auf eine Beschädigung oder einen Wackelkontakt geprüft werden.

Im Anhang befindet sich eine 3-D Darstellung des Kessels mit den Luftklappen.

Beste Grüße °sr

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Darstellung Vitoligno 300-P.png
1 ANTWORT 1

Hallo tbrusis,

die Sekundärluftklappe löst die Störung F2 aus.

Überprüft werden sollte, ob die Sekundärluftklappe freigängig läuft und ob der Endlagenschalter in Ordnung, bzw. die Schaltfunktion gegeben ist.
Auch die Verbindungsleitungen und Steckkontakte auf der Luftklappeneinheit sollten auf eine Beschädigung oder einen Wackelkontakt geprüft werden.

Im Anhang befindet sich eine 3-D Darstellung des Kessels mit den Luftklappen.

Beste Grüße °sr

Darstellung Vitoligno 300-P.png