abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitoligno 300-p Zündfehler

Hallo,

bei meinem Brenner stellt sich jeden Tag mindestens einmal ein Zündfehler ein...

meines Erachtens liegt der Fehler dass durch die Pelletschnecke zuwenig Pellets für den "Brennerstart" auf den Rost gefördert werden.. Habe Fotos vom Brennraum gemacht und da liegen viell. nur ein oder zwei Esslöffel Pellets.. wenn ich dann eine Handvoll drauf kippe startet der Brenner ganz normal...

Meine Frage: Wie kann ich die Beladung der Pellets anpassen und wie komme ich im Menü dorthin?

Zweitens: gibt es vielleicht eine besseres Handbuch für die Einstellungen bzw. den Betrieb des Vitoligno 300-p?

Mfg Schwarz

IMG_0310.JPG
IMG_0298.JPG
19 ANTWORTEN 19

Hallo gblack25,

ich kann dir die Bedienungsanleitung sowie die Serviceanleitung auf Wunsch zur Verfügung stellen.

Bitte teile mir die Herstellnummer der Anlage (beginnend mit 7..) sowie den genauen Störcode (vermutlich F5?) mit.

Beste Grüße °sr

Hallo,
Falls noch nicht geschehen, kann ich dir erstmal nur eine fachgerechte Wartung empfehlen.
Grüße

Hallo, kontrolliere doch mal ob nicht vielleicht die Spannstifte die das gr. Zahnrad mit der Zellschleuse verbindet, abgeschert sind. War bei mir vorige Woche so.
MfG Steff

Ich denke dann dürfte das ja auch im laufenden Betrieb keine Pellets mehr in den Brennraum transportieren.. aber sobald der Bernnstart gelungen ist dann funzt die Anlage ja auch für die nächsten drei bis vier Stunden ohne Probleme...
Aber danke für den hinweis

Danke für den Hinweis.. aber warum Wartung? Ist das denn vielleicht nicht einfach mit einer neuen Einstellung zu korrigieren?
Welche Vermutung haben Sie denn bezüglich des Fehlers..?
MfG gblack25

Hallo,
meine Vicare App sagt immer nur Fehler Zündphase (aber ich Mine am Kessel auch mal F5 gelesen zu haben...
meine Serien ist 7426317001099104 .. vielen Dank

Hallo gblack25,


wenn diese Störung angezeigt wird, prüfe bitte die Aschelade auf angekokelte oder unverbrannte Pellets.

Wenn die Pellets völlig unverbrannt sind, kann das Zündelement Probleme haben.

Wenn diese lediglich angekokelt sind, sollte die Lambdasonde sowie der Flammtemperatursensor geprüft werden. Diese stellen die Messtechnik dar, durch deren Werte u.a. die Verbrennung und der Einschub geregelt wird.

Hinweis: Grundsätzlich muss auch die Deckeldichtung der Aschelade sauber und unbeschädigt sein, um einen Falschlufteinfluss zu vermeiden.

Beste Grüße °sr

Es sind immer in der Aschelade angekokelte Pellets, aber halt immer nur zwei Esslöffel voll.. siehe auch Fotos aus dem Brennraum... und wenn ich während des Brennerstarts eine Handvoll Pellets in den Brennraum werfe dann brennt der Kessel auch zu 100%...
Lambdasonde wurde schon mal ausgewechselt.. die zeigt während des Brennstarts/-vorgangs auch verschiedene Werte ca 4% bis 19% O2 an.. könnte also normal funktionieren...
Flammtemperatur scheint mir auch plausibel, weil zu Beginn zeigt dieser ca. 25° bis ca 40° C an, je wann der Kessel startet und sobald die Pellets Feuer fangen gehts rapide auf ca 400 °C hoch...

Mir scheint wirklich dass zuwenig Pellets in den Brennraum geworfen werden...
Kann das sein??
MfG gblack25

Hallo gblack25,


die Einschubdauer des Eintragsmotors wird vom jeweiligen Regelungs- bzw. Verbrennungszustand der Anlage vorgegeben.

Die Anlage läuft ja schon etwas länger. Ich gehe nicht davon aus, dass der Einschub bei dir Probleme macht.



Wurde der Pelletlieferant gewechselt?


Verliert der Einschubmotor Öl?

Vor dem Brennerstart muss der Restsauerstoffgehalt mind. bei 15% liegen. Ansonsten ist die Lambdasonde verschmutzt oder defekt.

Beste Grüße °sr

Pelletlieferant wie gahbt, Einschubmotor okay...Reststoff vor Start immer 19%, daher Lambdasonde sauber..
ABER: bin gerade dabei die Förderschnecke genauer unter die Lupe zu nehmen: Da ist Staub bzw . Sägespäne drin...
Wo ist es am besten die Schnecke abzschrauben? Am Motor oben nahe dem Kessel oder unten bei der SiloAustragung?? Mfg gblack25

Hallo gblack25,

danke für die Informationen.

Hast du ein Saugsystem mit einem Tagesbehälter oder eine flexible Schnecke, die vom Silo zum Einschub des Pelletkessels geht?

Beste Grüße °sr

Ist eine flexible Schnecke die vom Silo je nach Bedarf die Pellets in den Brennraum schiebt...
MfG gblack25

Hallo gblack25,

ich habe dir eine Montage- und Serviceanleitung der flex. Schnecke per Mail zugeschickt.

Da es sich bei den Motoren um spannungsgeführte Bauteile handelt, solltest du ggf. aus Sicherheitsaspekten eine entsprechende Fachkraft verständigen, welche die Arbeiten ausführt.

Beste Grüße °sr

Danke.. ich werde mir das ganze mal anschauen..

Hab Emir nochmal Gedanken zum erstmaligen Pelleteintrag vor der Zündung gemacht:
Sobald ich eine Handvoll Pellet nach der Reinigung des Rostes in ddíe Brennkammer werfe, startet der Brennvorgang innerhalb von ca 5 Minuten. Das erkenne ich, da die Flammentemperatur sehr schnell auf ca 400 °C ansteigt..
Da frage ich mich ja doch, warum nicht gleich beim "erstmaligen" Befüllen des Brennraumes durch die Schnecke genügend Pellets eingebracht werden?? Zu diesem Zeitpunkt kann ja eigtl. noch keine Regelung des Einschubmotors vom jeweiligen Brennerzustand erfolgen, oder? Mit freundlichen Grüßen gblack25

Hallo gblack25,

aus der Ferne lässt sich dies nicht beurteilen. Zuvor hat es ja auch immer funktioniert, daher gehe ich nicht davon aus, dass Einstellungen am Einschub vorgenommen werden müssen. Dies wäre ohnehin nur möglich, wenn parallel dazu mit einem Abgasmessgerät die Verbrennung beurteilt wird. Wie geschildert, sollten die Brennstoffqualität (Staubgehalt) sowie die Messtechnik (Lambdasonde, Flammtemperatursensor) diesbezüglich geprüft werden.

Beste Grüße °sr

Okay.. hätte ja sein können dass sich am Brennstoffeinschub etwas verstellt hat bzw. man diesen ja auch einstellen hätte können...
ein User meinte, dass die Förderschnecke abgeschert sein könnte...? kann sich die Schnecke lösen?? Vielen Dank für die Mühe..
MfG gblack25

Theoretisch ist hier vieles denkbar. Dass sich die Schnecke gelöst hat oder dass diese gebrochen ist, halte ich jedoch für ausgeschlossen, da dann gar keine Pellets mehr gefördert werden würden.

Ich denke, eine vor Ort Prüfung von deinem Fachbetrieb oder einem unserer Servicetechniker ist hier am sinnvollsten.

Beste Grüße °sr

Hallo gback25,

 

meine Heizung macht derzeit ähnliche Probleme, wie Sie die hier beschreiben. Es liegen zwar zum Brennerstart ein paar mehr Pellets in der Brennkammer wie auf ihren Bildern, allerdings startet sie nicht. Wenn ich nach dem ersten Pelletseinschub noch Pellets per Hand hinzugebe startet sie problemlos. Bei einer Lösungssuche bin ich auf ihren Beitrag gestoßen. Da ihr Beitrag von 2019 ist, wollte ich fragen, ob und wenn ja wie das Problem an ihrer Heizung gelöst wurde.

 

Danke für Ihre Antwort.

 

Gruß 

 

Kevin Weiler

Top-Lösungsautoren