Hallo zusammen,

wer kann mir weiterhelfen ,ich musste die Leiterplatte A2 auswechseln und jetzt geht die Pelletsförderung ( Codierung 17.0 ) nicht mehr. Die Codierungen sind richtig eingestellt, alles andere funktioniert so wie es soll. Auch durch den Aktorentest funktioniert nur das Saugmodul, der Austragmotor bekommt keinen Strom. ( Motor funktioniert ). Die Leiterplatte gibt keinen Strom raus ( Stecker 101 / Stecker 84 ), habe es nachgemessen. Wer kann mir weiterhelfen. Danke

1 ANTWORT 1

Hallo, habe zwischenzeitlich einen Viessmanntechniker an der Anlage gehabt,welcher den Fehler beseitigen sollte,hat zwar allesmögliche gewechselt ,als er wieder weg war, der Fehler trat wieder auf ,nicht behoben. Also wollte ich die Leiterplatte A2 auswechseln, dabei habe ich festgestellt das Steckkontakte locker waren. Alles kontrolliert und festgezogen ,und die Heizung läuft wieder problemlos. Hätte der Techniker auch finden müssen. 300- 500€ mal so weg .Fazit lieber erst alles selber kontrollieren bevor ein teurer Techniker kommt. Man kann nicht mal per Telefon einen Techniker nach Rat fragen ,da kommt man nicht durch und die geben sich mit Privatpersonen nicht ab und dieses Furum hat einen auch nicht weitergeholfen. Ich bin entäuscht, also selbst ist der Mann