Guten Tag zusammen,

 

seit ca. 15 Jahren haben wir eine Vissmann Vitolig 300 VL3A in Betrieb. Wir sind im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit der Anlage. Erst recht seit der massivere Zünder eingebaut ist.

 

Wir haben bei der Heizung in den 15-16 Jahren Betrieb insgesamt 52.066 Betriebsstunden zusammen bekommen. Im Sommer ist die Anlage nur auf Warmwasserbetrieb. In diesen Betriebsstunden haben wir insgesamt 46.216 Brennerstarts. Das kommt mir sehr viel vor. Ist das normal oder kann es sich hier um einen Fehler bzw. fehlerhafdte Einstellung handeln?

 

Vielen Dank und beste Grüße

1 ANTWORT 1

Pro Start lief der Brenner also im Durchschnitt über eine Stunde. Ist gar nicht so schlecht.

Sorgen würd ich mir erst machen, wenn die Anzahl der Brennerstarts die Anzahl der Betriebstunden übertrifft.