Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Fußbodenheizung bei meiner Vitodens 200-W Gastherme mit Unterbaukit. Die Gastherme an sich funktioniert, Warmwasser wird heiß, Heizkörper auch. Die Fußbodenheizung, die über einen zweiten Heizkreislauf, über das Unterbaukit betrieben wird, wird nicht wirklich warm. Mischer macht auf, Umwälzpumpe läuft, genügend Wasserdruck (ca.2bar) liegen auch an. Der Vorlauf der Fußbodenheizung im Unterbaukit wird nur kurz warm. Der Rücklauf bleibt so gut wie kalt. Mir ist aufgefallen, dass die Kesseltemperatur auf ca. 85°C ansteigt und dann relativ schnell wieder auf ca.42°C abfällt...Brenner geht wieder an, Temperatur steigt...Brenner geht wieder aus, Temperatur sinkt usw. Wenn die Kesseltemperatur hoch ist 85 - ca.65°C, dann ist auch der Vorlauf von der Fußbodenheizung im Unterbaukit warm. Darunter nicht mehr und das reicht halt nicht aus, um die Räume adäquat zu erwärmen. Also der Vorlauf ist immer nur kurz warm. Ist die Fußbodenheizung aus, ( Unterbaukit abgeschaltet) dann ist die Kesseltemperatur auch höher und fällt auch nicht so tief. Ca. 95-65°C. Ich dachte, vielleicht ist ein Sensor defekt aber mir wird keine Fehlermeldung angezeigt. Wo könnte das Problem liegen? Gruß Thomas