Meine Wärmepumpe (Sole/Wasser - Flächenkollektor) taktet aktuell nach immer 60 Minuten, geht in eine 20 Minütige Pause und beginnt anschließend erneut mit einem 60 minütigen Takt. (In Summe sind das über 17 Takte/ Tag) Aus dem Logbuch d. Verdichters konnte ich lesen, dass Primär- / Sekundärtemp. außerhalb d. Einsatzgrenze ist. In der Codierebene-1 war unter Punkt 7470 (min. Eintrittstemperatur Primärkreis im Betrieb): -5 ° eingestellt Temperatur vom Flächenkollektor ist aktuell bzw. auch in den Vorwochen relativ konstant bei: T-in: -0,5°; T-out: -3,5°. Ich hab die min. Eintrittstemperatur nun von -5° auf -6° angehoben. Nun taktet die Wärmepumpe nicht mehr so oft bzw. nur mehr 2-3 x / Tag. Scheinbar gibt es hier eine Differenz zwischen Temperaturfühler T-out zu Temperatur "Min. Eintrittstemperatur Primärkreis"). Meine Frage: welche Temperatur stimmt nun? Ist mein Flächenkollektor schon kälter als -5° oder hat er tatsächlich -3,5° (T-Out)? Wo liegt hier der Fehler? Ebenso wundert mich, warum hier keine Fehlermeldung angezeigt wird, dass die Temperaturschwelle unterschritten wurde. Im Fall, dass die Temperatur unterschritten wurde müsste die Wärmepumpe ja eigentlich in den Störbetrieb gehen, oder?