Selbstverständlich ist JA=EIN und NEIN=AUS. Diejenigen die hier berufsbedingt aus dem Handbuch zitiert haben, haben mutmaßlich noch nie eine 242 live gesehen. Warum weiß ich das? Ich hatte, so wie Du nunmehr, meine Zeit, wo ich der Sache auf den Grund gehen wollte. Nachdem ich hier die irritierenden Antworten zu den Zuheizereinstellungen erhalten hatte, prüfte ich das sogleich. Wenn Du die untere Front demontierst schaust Du linksseitig auf die elektrischen Zuheizer. Also Zangenamperemeter über die Zuleitung und die Optionen Warmwasser/Heizen mit Elektro komplett durchgetestet. Plausiblitätsprüfung über manuelle Ansteuerung aus der Service-Ebene heraus. Amtliches Endergebnis wie oben. Ich habe dann sogar extra noch den ERPROM der Steuerung geklammert und einen Dump der Software gemacht. Ich sag mal soviel: Au weia, gut dass die nicht in einem AKW läuft 🙂 Inzwischen habe ich allerdings lange die Lust an dem Thema verloren. Ohne Legionellenprogramm läuft sie ja und benötigte nur ein neues Drei-Wege-Ventil und ein Tausch des Rückschlagventiles im Kaltwasserzugang - übrigens einfachste Kunstoffausführung, also kein Wunder, dass dies verschlissen war.