Super, danke für die schnelle Antwort, werde mich wegen des ECH-Modus nochmal mit dem Heizungsbauer in Verbindung setzen oder einfach selbst die Einstellung ändern. Ich möchte nur nochmal kurz nachfragen wegen der niedrigen Temperatur im mittleren Bereich des Speichers: Aus dem von Dir bereitgestelltem Auszug zum ECH geht hervor, dass die Wärmepumpe den unteren Bereich aufheizt, während sich der externe Erzeuger um den oberen Bereich kümmert. Wären die von mir genannten krassen Temperaturunterschiede erklärbar, wenn die WW-Wärmepumpe kaum läuft (zeitgesteuert) oder ganz aus ist (Notbetrieb), und dadurch fast ausschliesslich der externe Wärmeerzeuger den oberen Bereich erwärmt? Oder ist eher von einem falsch installierten/defekten Temperatursensor auszugehen? Oder nochmal anders gefragt: Darf man den T2H-R290 auch ausschließlich mit dem externen Wärmeerzeuger beheizen, oder sollte die WW-Wärmepumpe ein ständiger Begleiter sein? Danke und Grüße clausst