Hallo Benjamin, ich habe dir schon geschrieben, aber als ich den Kommentar speichern wollte, kam eine Fehlermeldung und alles war weg. Zu deiner Frage, welche Werte die mit „nicht verstellen“ im Handbuch aufgeführt sind und bei mir einen vom Handbuch abweichenden Wert haben: Soll: 015:001 Ist: 015:000 Soll: 048:000 Ist: 048:255 Soll: 0A1:006 Ist: 0A1:000 Soll: 0A4:___ Ist: 0A4:255 Soll: 0A5:___ Ist: 0A5:255 Soll: 0A6:___ Ist: 0A6:255 Wie bereits gesagt, es gab einen weiteren, den ich auf den Sollwert eingestellt habe. Ich weiß nur nicht, welcher das war. Was ist nun richtig, der Sollwert laut Handbuch oder die aktuellen Werte? Kannst du mir noch sagen, ob ich den Wert bei Adresse vergrößern oder verkleinern muss, wenn ich den Einfluss der Raumtemperatur vergrößern möchte? Gibt es eine Dokument mit der Wirkung aller Werte in allen Adressen? Ich habe eine Fußbodenheizung die parallel zu den Heizkörpern über ein Vierwegeventil Temperaturfühler zur Begrenzung der Wassertemperatur mit angeschlossen ist. Sie hat selbstverständlich auch eine Umwälzpumpe. Dadurch ist meine Heizung sehr träge. Ich brauche eine ganze Heizperiode, bis ich feststellen kann, welche Wirkung eine Veränderung an einer Einstellung hat. Ich danke dir für die Geduld, freue mich auf deine Antwort und wünsche dir ein schönes Wochenende. SKD