Hallo liebe Community, habe schon viele wertvolle Beiträge hier gefunden, aber leider auf meine aktuellen Fragen keine Antwort gefunden. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Habe seit Dezember eine VitoCal 250 A19 im Einsatz. Soweit zufrieden, bei Vollast laut, aber sonst gut. Und hier liegen auch meine Fragen: 1) Wie kann ich den "Einschaltstrom" begrenzen, damit diese nicht immer mit ca 4KW = 14KW thermische Leistung anläuft. Die Ausseneinheit ist hier sehr laut da die Bleche scheppern. (@ Viessmann: Qualität geht anders) ==> Lösung: Transportsicherung (schwarzer Styropor wo REMOVE draufsteht) entfernen. Wurde bei der Inbetriebnahme wohl vergessen. 2) Wie kann ich Einstellen dass die minimale Stromaufnahme im Heitzbetrieb < 2KW / 7KW thermische Leistung ist. Das Problem hier, die WP taktet bei Aussentemperaturen um 0°C sehr häufig. Bei -10°C fährt sie schön konstant durch. ==> Lösung: Bei einer 19KW Anlage sind ca 6KW thermische Leistung das minimum. 3) Was für ein Volumenstrom empfiehlt ihr für die A19? Zum Hintergrund: Bei den Voreingestellten 70% = 1700L/min ist die interne Umwälzpumpe extrem laut und das brummen vibriert die Wände hoch bis in das OG1. ==> Lösung: 75% und einen Versuch gestartet. Ist etwas leiser. Vermutlich wurde davor eine resonanzfrequenz erwischt. Vielen Dank und Grüße, Hans