Hallo johnny, mit der Adresse 86 wird eine konstante Restförderhöhe (RFH) von 120 mbar eingestellt(Empfehlung Serviceanleitung).
Mit der Adresse 87 (Nur wenn 86 aktiv) kann mit zunehmenden Volumenstrom eine ansteigende RFH realisiert werden. RFHSoll = Wert Adresse 86 + Wert Adresse 87 x Volumenstrom : 100
Beispiel:
120 mbar + 5 x 300 L/h : 100 = 135 mbar 120 mbar + 5 x 1000 L/h :100 = 170 mbar Beste Grüße °jo
... Mehr anzeigen