Hallo, bin etwas skeptisch. Der Schornsteinfegerschalter setzt nur die Heizkreispumpe in Betrieb und bewirkt die Reglung des Brenners über den Kesselthermostaten. Der ist normalerweise auf 75°C eingestellt. Frage: auf welchem Wert steht der Kesselthermostat? Steht die Schraube an der Rückschlagklappe der Speicherpumpe waagrecht? Meine Vermutung: Der Schornsteinfegerschalter ist defekt, der Kesselthermostat steht auf 90°C und der Speicher wird wegen einer offenen Rückschlagklappe über Schwerkraft beheizt.