So, leider immer noch das gleiche Problem. Nachtabsenkung von 22 auf 20 °C und die Anforderung geht auf 0, d.h. beide Heizkreise haben eine Vorlauftemperatur Soll 0 °C obwohl die Heizkurve eigentlich bei 45 bzw. 48 °C liegt. Steuerung ausschalten, 30 Sekunden warten, Steuerung einschalten, Anforderung ist wieder da. Sensor 7 zeigt 41 Grad an, Sensor 10 ca. 38 Grad. Warmwasser liegt bei ca. 57 Grad. Ich bin mittlerweile etwas ratlos...