Hallo, vielen Dank für die Vorschläge! Ich bin nun mit der Sekundärpumpe auf 50 % runter und die Heizung läuft ohne Fehlermeldung. Leider ist mein ursprüngliches Problem nach zwei bei drei Tage wieder gekommen und mein Warmwasser vermischt sich innerhalb von 5 Minuten, sobald die Sekundärpumpe den Heizbereich im Pufferspeicher lädt. Ich habe das jetzt noch mal einige Zeit beobachtet und mir ist folgendes aufgefallen: im Heizbetrieb ist die Leitung für WW Vorlauf wärmer als der Vorlauf für die Heizung. Ich vermute, dass das Umschaltventil für den Vorlauf in der Vitocal 200-S hängt. An das Ventil im Rücklauf kommt man ran, das habe ich schon mehrfach geprüft. Wie kann man das interne Ventil prüfen? Falls das hängt, würde das auch mit der Durchmischung im Pufferspeicher zusammen passen. Dann strömt das Wasser im Heizbetrieb fälschlicherweise oben beim WW ein und läuft unten beim Heizungsrücklauf wieder aus dem Puffer. Ohne Weiteres kommt man an das Ventil nicht ran, was muss dafür alles abgebaut werden? Oder muss hier ein Heizungsbauer ran? Gruß Christian