Moin Moin, Ich habe folgendes Problem und hoffe auf Unterstützung. Folgende Ausgangslage 2024: - Heizungsbetrieb Aus und nur noch Warmwassererwärmung. - Warmwassererwärmung zwischen 12 und 14 Uhr erlaubt. - Warmwasser Soll 55 °C - Hysterese Ein 10k - Hysterese Aus 2k 12 Uhr Verdichter startet und erwärmt das Wasser kontinuierlich, die Wärmepumpe moduliert vor sich hin bis die Soll Temperatur erreicht ist. Die Solltemperatur ist nach ca. 1,5 Std. erreicht und die Wärmepumpe schaltet sich aus. Alles prima, genau so wie ich es möchte. Aktuelle Lage nach dem Software Update im Januar 2025 auf Version 2440: - Heizungsbetrieb Aus und nur noch Warmwassererwärmung. - Warmwassererwärmung zwischen 12 und 14 Uhr erlaubt. - Warmwasser Soll 55 °C - Hysterese Ein 10k - Hysterese Aus 2k 12 Uhr Verdichter startet und erwärmt das Wasser. Nach ca. 30 min. geht der Verdichter wieder aus (Warmwasser Soll noch nicht erreicht). Nach ca. 1 Stunde Pause geht der Verdichter erneut an und heizt das Wasser wieder ein bisschen mehr auf. Nach 20 min geht der Verdichter wieder aus. Befinde ich mich dann außerhalb der erlaubter Zeit zur Wassererwärmung geht der Verdichter auch nicht mehr an und ich erreiche nie mein Warmwassersollwert. Erhöhe ich die Zeit in dem Warmwasser erwärmt werden darf auf 10 Uhr bis 20 Uhr, benötigt die Wärmepumpe ca. 6 Stunden um den Warmwassersollwert zu erreichen und startet dazwischen 4-5 mal. Dieses Regelverhalten ist mir neu und völlig unlogisch. Hat noch jemand das gleiche oder ähnliche Problem seit dem Software-Update?