Meine Anlage zeigte eine ähnlich hohe Pufferspeichertemperatur wie deine, die aber nicht für die Heizung nutzbar war. Nur kurzzeitig, während der Verdichter lief, gelangte warmes Wasser in den Heizkreislauf. Ansonsten blieb es kalt. Ursache war, dass der Sensor, der die Pufferspeichertemperatur anzeigt, zu hoch saß. Jetzt sitzt der Sensor ungefähr auf Höhe des Rohres, durch welches das von der WP aufgeheizte Wasser in den Speicher geschoben wird. Über dieses Rohr kommt jetzt, wenn der Verdichter aus ist, auch wieder Wärme zurück. Die kann man mit der Hand unter der Rohrdämmung fühlen. Vorher blieb das Rohr, nachdem der Verdichter aus war, kalt. Um zu sehen, wo die Sensoren angeschlossen sind, musste die Speicherdämmung teilweise entfernt werden. Den Sensor hat mein Heizungsbauer umgesetzt und seitdem funktioniert die Heizung und lässt sich regeln!