Hallo! Ich habe eine Gasheizung mit Viessmann Trimatik MC Steuerung welche nun nach der Sommerpause aus dem STROMLOSEN Zustand erweckt wurde. Uhrzeit udgl wieder eingestellt jedoch funktioniert nun der Mischer für den ersten Heizkreis nicht. Dieser ist an die Steuerung angeschlossen. Nach Recherchen habe ich gelesen dass ev. die Codierung weg sein könnte und diese neu gemacht werden muss. Habe daher die Serviceadresse 17 auf 01 in der Codierung gestellt. sonst weiters nichts geändert. der Mischer reagiert noch immer nicht. Was kann ich sonst noch einstellen bzw. Checken um den Fehler einzugrenzen? Der Mischermotor funktioniert da er bei drehrichtungsänderung über den Stecker in die andere position fährt. Bei Teststellung MMO auf und MMO zu fangen grüne und rote LED an abwechselnd zu blinken. PS: Der Zweite Heizkreis ist über den Mischer Novamatik WS gesteuert welcher auch funktionert und ordnungsgemäß mischt. Bitte um weitere Tipps und Hinweise. Danke