Nein, der Schornsteinfegerschalter ist nicht aktiviert, andererseits warum die Pumpe komplett abgeschaltet wird (incl. Display) ist mir irgendwie auch ein Rätsel. Selbst wenn die Kesseltemperatur runtergefahren würde, nützt es ja nichts wenn kein Wasser mehr zu den Heizkörpern gelangt. Ob hier wohl ein Verdrahtungsfehler der Installationsfirma vorliegen könnte? Lt. Beschreibung der Pumpe sollte jedenfalls das Display an bleiben und dort ein Mondsymbol für reduzierten Heizbetrieb erscheinen. Gut, ich habe dann heute Morgen die Heizung wieder in Betrieb genommen, da ich sie derzeit abgeschaltet habe. Es ist ja nicht einzusehen warum bei den Temperaturen überhaupt noch Gas verbrannt werden sollte und Warmwasser ist ja nicht installiert. Beim Einschalten ist mir dann aufgefallen, dass Brenner und Pumpe sofort anspringen, die Kontrollleuchten und Display der Vitotronic jedoch nicht. Nach 1 Stunde dann nochmal nachgesehen und dann war auch Display und Kontrollleuchten an. Der Diagnosetest ergab dann: Reduzierter Betrieb Kesseltemp. Soll = 5° Kesseltemp. Ist = 85° Ich habe dann die Heizung wieder über den Netzschalter wieder ausgeschaltet, ein paar Sekunden gewartet und wieder eingeschaltet. Wieder das gleiche Bild, Brenner und Pumpe an, Vitotronic nicht. 15 Min. gewartet. Kein Zeichen von der Vitotronic. Dann alter Handwerkertrick, leichte Schläge mit Schraubenziehergriff gegen Rückseite der Vitotronic und siehe da sie läuft an. Danach Vitotronic geöffnet und alle Stecker und Kontakte gereinigt. Es ist kein Kabel lose gewesen und die Kontakte sahen eigentlich auch alle gut aus. Wieder zugeschraubt und getestet, aber keine Änderung. Gibt es da vielleicht ein altersschwaches Relais?