Hallo Community, Bei uns ging das Störungslicht immer wieder an, natürlich am Wochenende. Mit einem "reset" am Brenner konnten wir sie mehrmals neu starten. Am Montagmorgen haben wir dann unseren Heizungsfachmann angerufen, eine Wartung war sowieso überfällig. Der fing an, alles auseinanderzubauen und hat mit einem Draht eine "Überbrückung" gemacht, welche zu einem Kurzschluss führte. Dann kamen zwei seiner Kollegen und meinten, wir brauchen einen neuen Brenner und Sicherung. Das haben sie dann auch eingebaut und dann lief er wieder manuell, d.h. einschalten alle 20 Minuten in den Keller laufen um die Temperatur zu kontrollieren und wenn der Wassertank dann auf 60-70° C war abschalten. Das ging einen Tag gut und dann ging nichts mehr. Es hatte wohl zu einer Überhitzung des Kessels geführt, weil die Pumpe dann auch ausgeschaltet war. Dann kam der Chef und hat die Anlage auseinander gebaut und nun müssen wir den Stecker für den Brenner ziehen, wenn die Temperatur erreicht ist (alle 20 Minuten checken) und wenn das Wasser zu kalt ist wieder zusammenstecken, somit kann die Pumpe weiterlaufen. Da Viessmann den Kontroller nicht mehr herstellt, weiß er jetzt auch nicht mehr weiter und meldet sich nicht mehr. Es ist geplant in der Zukunft eine Wärmepumpe zu installieren, aber das geht ja auch nicht auf die Schnelle. Liebe Community, was kann ich tun?