Hallo, Ich habe eine Vitodens 200 mit 2 Heizkreisen. Beide sind über eine hydr. Weiche am Kessel angeschlossen. 1.HK ungemischt mit Pumpe 2.HK gemischt mit Pumpe. Fubo Die Vorlauftemperatur des ungemischten Keises entspricht der Heizkurve. Wird der 2. Kreis dazu geschaltet, läuft der 1. Kreis mit einer ca.12 Kelvin höheren Temperatur ohne Bezug auf die Heizkurve. Der 2. Kreis läuft normal nach der Heizkurve. Nach der Anleitung zum Kessel habe ich die Differenztemparatur des 1. HK von 20 auf 1 gestellt und die des 2. HK auf 0. Trotzdem läuft der 1. HK beim betrieb beider Heizkreise nicht nach der Heizkurve sondern 12 K drüber. Muss ich die Anlage neu starten,damit die Änderungen aktiv werden. Danke für Eure Hilfe. Gruß Mario