Hallo, beim Lesen des Datenblattes der Vitocal 250A, und ihrer unterschiedlichen Varianten ist mir folgendes aufgefallen: Bei gleichem Betriebspunkt (z.B. A-7/W55) ist lt. Datenblatt für die 10er und die 13er Maschine die Wärmeleistung bei der 230V Variante höher als bei der 400V Variante: 230V, @A-7/W55: 10er: 9,2 kW 13er 10,6 kW 400V, @A-7/W55: 10er: 6,75 kW 13er 7,56 kW Ist das ein Druckfehler, oder hat das einen technischen Hintergrund? Interessant finde ich in diesem Zusammenhang auch, dass die COP Werte bei den 230V und 400V Maschinen unterschiedlich sind (bei 400V Höher). (Genaue Bezeichnung: 251.A 10 bzw. 10 2C sowie 13 bzw. 13 2C). P.S: sind die 230 V Maschinen mit 10 bzw. 13 kW in Deutschland zugelassen (wg. möglicher Schieflast)? Danke & Gruß