@galegro @Bu-Na @galegro schrieb: @Bu-Na Vorgehen .. - Gesamte Anlage stromlos gemacht und neu gestartet -> Der Fehler 520 war wie gewohnt weg. - Im webvisu den Modbus-Port auf 503 geändert -> Nun war auch der Verbindungsfehler weg. Was ich nicht verstehe .. Ich habe definitiv in unserem Netzwerk die IP des WAGO-GW nicht doppelt vergeben. [...] Etwas spät; aber ich beschäftige mich auch gerade mit dem WAGO Modul. Vielleicht könnt Ihr mich korrigieren, falls ich falsch liege: Die Webvisu ist eine Software auf dem Modul. Darunter liegt ein anderes 'Betriebssystem'. Bei mir war es so, dass innerhalb dieses Systems nach dem Sotware-Update ebenfalls eine Modbus TCP Schnittstelle eingestellt werden konnte und deshalb der Port 502 für die WebVisu schon blockiert war. Wozu braucht es an der Stelle diese Schnittstelle? In der Dokumentation von Viessmann bzgl. der Datenpunkte sind wesentlich mehr Datenpunkte vorhanden, als die WebVisu mir ausspuckt. Dort sind es nur 35. Viele Spannende Punkte wie die Energieverbräuche oder Solltemperaturen vom Vorlauf z.B. fehlen. Kommt man da irgendwie ran oder muss dafür etwas spezielles konfiguriert werden? Mit IObroker kann ich leider nicht alle Register auslesen und schreiben funktioniert bei mir gar nicht. Kann jemand vielleicht seine funktionierende Konfiguration posten? Viele Grüße