Hallo Patrick, vielen Dank für die Antwort! Dachte die Heizkurvenanpassungen mit Raumtemperatur Sensor gehören jetzt der Vergangenheit an? Einmal die Heizkurvenneigung auf die ungünstigste Wäremisolierung eingestellt, also 1,2 und dann noch zur Sicherheit das Niveau um 5 Grad erhöhen hat in unserem Haus bei allen Wetterlagen funktioniert. 1. Frage: Warum soll ich denn immer noch die Kurve anpassen? Der Parameter 933.7 hat einen Einstellbereich von 0 bis 64, genau! 2. Frage: Hat denn ein Parameter > 10 Sinn? Bei 40 würde im unteren Beispiel eine Erhöhung der Vorlauftemperatur von ca. 48° erfolgen! Habe dieses Beispiel im Handbuch der Heizung gefunden: Beispiel für Ermittlung der Erhöhung der Vorlauftemperatur über Wert der Heizkennlinie bei Abweichung des Raumtemperatur-Istwerts vom Raumtemperatur-Soll-wert: ■ Raumtemperatur-Sollwert = 20,0 °C (RT Soll)> ■ Raumtemperatur-Istwert = 18,0 °C (RT Ist) ■ Neigung Heizkennlinie = 1,4 ■ Raumeinflussfaktor = 8 (Auslieferungszustand) Ermittlung der Erhöhung der Vorlauftemperatur: (RT Soll - RT Ist) x (1 + Neigung) x Raumeinflussfaktor/4 = Erhöhung der Vorlauftemperatur über Wert der Heizkennlinie (20 - 18) x (1 + 1,4) x 8/4 = 9,6 Erhöhung der Vorlauftemperatur über Wert der Heizkennlinie = 9,6 ° 3.Frage: Welchen Einfluss hat denn der Außentemperatursensor bei Raumeinflussfaktor = 8? Viele Grüße Georg