Hallo, wir haben seit 3 Tagen mal wieder ein Problem mit unserer nicht mal 1 Jahr alten Vitocal 200s. Vor 4 Monaten hatten wir so ein ähnliches Problem auch schon mal woraufhin ein Druckventil in der Ausseneinheit gewechselt wurde. Zum Problem: Die Anlage funktioniert verfälscht mir aber die Werte in der App also z.b Stromverbrauch: 500W zu Thermischer Energie: 8KW währe schön kann ich mir aber nicht vorstellen. Heizung funktioniert bei Vorlauf 40 Grad sobald ich aber Warmwasser erzeugen möchte auf 46 Grad und die Anlage einen Vorlauf von 52 Grad erreicht, hat der Verdichter eine Temperatur von 113Grad und schaltet ab (Überhitzt). Danach funktioniert die Anlage erst nach Neustart und 20 Minuten warten wieder. Ich kann mir eigentlich schwer vorstellen das das selbe Teil schon wieder Defekt ist beim letzten Mal (vor 4 Monaten) brachte die WP gar keine Leistung mehr was diesmal halt nicht der Fall ist dieses Mal wirkt es für mich so als wenn sie nicht richtig öffnet. Hatte jemand dieses Problem schonmal? Über Antworten würde ich mich sehr freuen, Danke schonmal im Voraus!