Vitocal 250-A10 , 400L Puffer, 400L Warmwasser mit Friwa, Haus Baujahr 1997, Heizkreis ohne Mischer, nur Radiatoren, keine Fussbodenheizung. Anlagen-IB durch Viessmann-TD Anfang September 2024: Dabei wurden alle Softwarestände auf den damals neuesten Stand gezogen: Das war leider 2417. Ende November bin ich stutzig geworden, da die Anlage bei ca. 3 Grad Aussentemperatur sich wie in screenshot 03 verhalten hat. Nach den Tipps hier dann auch geräuschreduziert gefahren: Ging dann wie in screenshot 04, hat aber morgens ziemlich lang gedauert, bis Soll-Temperatur erreicht war. Bei um die Null Grad gab es auch ohne geräuschreduzierten Betrieb kein vollständiges Abschalten mehr, aber ziemlich starke Schwankungen in der Leistungsaufnahme. Anfang Dezember TD kontaktiert wegen Update auf 2440, das wurde jetzt am 3.1. remote aufgespielt: Seitdem läuft das Ganze viel gleichmäßiger >(>Siehe screenshot 01), und sebst bei den heutigen +8 Grad wird um die 800W el. Leistung rummoduliert, statt laufend an und abzuschalten. Von der Effizienz her kann ich erstmal wenig Unterschied ekennen, da waren die Tagesschwankungen vorher höher, als der Unterschied jetzt, aber in Summe sind die deutlich geringeren Schwankungen der Puffer und damit Vorlauftemperatur, sowie die geringere Zahl an Starts auf jeden Fall sinnig.