Hallo! Wir haben eine Vitocal 200 S Wärmepumpe mit 4 Fan Coils. Wir haben den Betrieb auf Warmwasser, Heizen-Kühlen gestellt. Aus irgendeinen Grund ist die Vorlauftemperatur unbemerkt auf 5 Grad abgesunken und wir haben es erst bemerkt, als in der Wand ein Tropfen zu hören war. Sprich in den gesamten Leitungen hat natürlich das Wasser kondensiert. Laut Techniker hat meine Veränderung der Heizkurve zu einer automatischen Veränderung der Kühlkurve geführt. Jetzt die Frage: welche Einstellung muss man wählen, dass die VL Temperatur bei den über 30 Grad Außentemperaturen nicht so stark abfällt, dass das Wasser kondensiert. Gibt es da gute Erfahrungswerte?