Wo ist denn die Zirkulationspumpe an deiner AM1 angeschlossen? Ist sie an A1 angeschlossen, muss die Codieradresse 33 auf 0 stehen (33:0). Wenn Sie an A2 angeschlossen ist, muss die Adresse 34 auf 0 stehen (34:0). Ich vermute jetzt mal stark, dass die Pumpe an A1 angeschlossen ist und die Adresse 33 auf 1 steht, denn das ist der Auslieferungszustand. Sollte das der Fall sein, ist die Pumpe aktuell als Heizkreispumpe programmiert und würde auch das von dir beschriebenen Verhalten der Anlage erklären. Beste Grüße °be