Die "Erweiterte Sparfunktion gedämpfte Außentemperatur" war im Auslieferungszustand A6:36 also nicht aktiv. Ich habe das Problem gelöst, indem ich im Parameter A3 den Wert von A3:2 (Außentemperatur unter 1 C: Heizkreispumpe „Ein“ Außentemperatur über 3 °C: Heizkreispumpe „Aus“) auf A3:10 (Außentemperatur unter 10 C: Heizkreispumpe „Ein“ Außentemperatur über 12 °C: Heizkreispumpe „Aus“) geändert habe. Ich konnte nicht verstehen, wie der Wert im Auslieferungszustand auf A3:2 sein konnte. Die Heizleitungen müssen doch z.B. auch bei 5 Grad AT mit Wärme versorgt werden.