Hallo Geophagus, die Tipps von @Kundendienst sind schonmal sehr gut. Die Meldung A9 deutet auf ein Kommunikationsproblem der drehzahlgeregelten Pumpe hin. In diesem Zusammenhang kann es dann natürlich auch zur Meldung F1 kommen. F1 steht für eine zu hohe Abgastemperatur. Diese kann entstehen, wenn die Pumpe nicht läuft und das Gerät somit die produzierte Wärme nicht schnell genug abtransportieren kann. Zu überprüfen wären also zunächst folgende Punkte: - Ist Luft im System? - Läuft die Pumpe? - Wie hoch ist der Anlagendruck? - Ist der Wärmetauscher frei von Rückständen? (Der Brennraum darf nur von einem Heizungsfachmann geöffnet werden) Beste Grüße °be