Hallo, er hat nicht unrecht. Auch wenn die Sonne nicht scheint und/oder du keinen Überschuss hast. Ist es an den meisten Tagen um die Mittagszeit 10 - 20K wärmer als um 5 Uhr morgens wo die meisten unbedarften WP Besitzer ihre WW Bereitung starten. Dazu muss man -Die Laufzeit der Zirkulationspumpe auf eine sinnvolle Zeit beschränken und as Intervallprogramm aktivieren. Dann reicht idR eine WW Ladung pro Tag völlig aus! -Diese eine WW Ladung kann man mit WWTemp2 auf ein etwas höheres Nivea z.B. 53 Grad um 13:00 starten. -Sollte diese eine WW Ladung wegen einem außergewöhnlich hohem Verbrauch nicht reichen, kann man über die normale WW Temp, mit z.b. 42 Grad nachladen. Das normale Programm kann man 24h laufen lassen oder 5 bis 21 Uhr. Das funktioniert alles ohne SG Ready, man muss es nur einmal konfigurieren. mit SG Ready könnte man jetzt zusätzlich z.B. auf 56 Grad laden. Wenn das Signal vor 13 Uhr kommt, fällt die 13 Uhr Ladung aus, da der Speicher ja noch warm ist. Kommt das Signal nach 13 Uhr während das Temp2 Programm läuft wird auf die SG Ready Temp aufgeheizt. Kommt das Signal nach Abschluss des Temp2 Programm wir es wegen der Hysterese ignoriert. --> wenn man das halbwegs intelligent auf einander abstimmt, gibt es keine zusätzlichen Verdichter-Start. Der Mehrwert von SG- Ready für WW ist aber auch nicht mehr all zu groß. VG