Hallo, bis zum Anschluss eines Vorlauffühlers (PT500) und des Mischers (ESBE) funktionierte die Regelung Vitotronic 200 KW2 Nr7450352 912769101 prima. Seitdem sind nach dem Einschalten alle Lichter an dem oberen Schaltdisplay aus. Vorher leuchtete Warmwasser oder WW und heizen und das Programm 1. Jetzt erscheint nach dem drücken von z.B. Info "Wähle Taste 1-2" nach drücken von 1 gehen die Lichter bei 1 und Warmwasser oder WW und heizen dann an. Aber nach 45 Sek. gehen Sie wieder aus. Die Rote Fehlerleuchte ist aus. In den Codierungen 2 wurde bei 00 Anlage mit Mischer und Trinkwassererwärmung eingestellt. Bzw. war es schon da, ich denke bei Anschluss des VorLauffühlers hat die Steuerung das erkannt. Beim Abklemmen des VL-Fühlers gibt es einen Fehler. Die Reglung macht die Trinkwassererwärmung (Heizen wurde nicht geprüft). Gibt es die Einstellung Anlagenschema in Codierebene 1 und 2 etwa doppelt? Wo finde ich die passende Serviceanleitung als PDF, habe nur die Druckausgabe? (Anmerkung: gelöst, siehe unten, Danke.) In der Anleitung fand ich nichts zur Einstellung der Mischerlaufzeit, habe ich es übersehen? Die Vorlauftemperatur kann nicht abgefragt werden.--> (Anmerkung: Das geht jetzt wenn man "2" wählt und dann mit der "i" Taste) Vielen Dank für ein paar Hinweise, das Internet gibt so gar nichts her zu dieser o.a. Fehlermeldung