Hallo liebe Gemeinde, auch ich habe ein Problem, mit meiner alten Viessmann Rexola-biferral mit 160 Liter Warmwassserbehälter. Heute war plötzlich und unvorhergesehen, ich meine damit, dass ich nirgends Wasserverluste bemerkt habe, die Anlage komlett aus und lässt sich auch nicht neu einschalten. Der Wasserdruck am Manometer neben dem Heizkessel zeigt Null bar an. Ich habe das Ventil am festen Schlauchanschluss aufgedreht, da hört man, wie kurz ein Stoß Wasser fließt und danach ist Ruhe. Es fließt kein Wasser in die Anlage und auch der Druck erhöht sich nicht. Was mache ich falsch bzw. was kann ich noch tun? Wir haben jetzt also kein warmes Wasser zum Duschen, Abwaschen usw. Vielleicht liest das ja da draußen jemand zeitnah und weiß einen Rat oder die Lösung? In letzter Hoffnung PeterIII. (0163 9859613)
... Mehr anzeigen