Sehr geehrte Damen und Herren, für ein Projekt in der Uni brauche ich eine Wärmepumpe für ein autarkes System (Inselnetz). Leider bin ich mir bei der Dimensionierung unsicher. Ich habe mich für die Viessmann Vitocal 200-S Luft/Wasser-Wärmepumpe, 7,5 kW, AWB-M-E-AC 201.D08 230 entschieden. Im kältesten Winter sind es -18 °C und eine Heizlast von 8,63 kW wird benötigt. Reicht dort ein Heizstab von 2 kW aus oder muss er größer sein weil die Leistung der Wärmepumpe sinkt. Zusatzinfornation: Das Haus hat 200 m^2 und es wohnt eine 5 köpfige Familie drin. Die Heizlast beträgt durchschnittlich 6,8 kW und mit der zusätzlichen Trinkwassererwärmung kommt man auf 10,6 kW. Das Haus steht am Cecilienkoog 8 25821 Reußenköge. Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen und mir würde es sehr weiterhelfen. Mit freundlichen Grüßen Elisa Hampel