Hallo. Habe jetzt mal alles geprüft. Schwerkraftbremse war nicht verbaut, diese habe ich nachgerüstet. Die Heizkreispumpe ist an 20 angeschlossen ! Habe die Heizung auf (Sommerbetrieb) Brauchwassererwärmumg umgestellt. WA Drehschalter ganz auf rechts wo nur der Wasserhahn abgebildet ist. Wenn ich nun die Heitung einschalte läuft der Brenner an und die Speicherheizungspumpe wird angesteuert (braunes Kabel hat Spannung 21), die Heizkreispumpe nicht (schwarzes Kabel 20). Ist dann der Wasserspeicher fertig und der Brenner hört auf, wird die Speicherheizungspumpe abgeschaltet und gleichzeitig die Heizkreispumpe angeschaltet (schwarzes Kabel 20 hat Spannung). Somit ist trotz des eingestellten Sommerbetriebes die Heizkreispumpe aktiv!!!