Hallo Alex, Ich hab noch deine erste Frage gesehen. + Wie/Wo definert man ob es sich um eine Heizperiode/Kühlperiode handelt? Wenn deine WP Steuerung wie an den Bildern zu vermuten eine Vitotronic 200 W01C ist, dann wird die Heizgrenze über den Parameter 7003 und die Kühlgrenze über den Parameter 7004 als Differenz zur eingestellten RT-Soll eingestellt. + Wie schalte ich die Anlage im Sommerbetrieb, d.h. wie kann ich verhindern, dass die Sekundärpumpe/Heizkreispumpe im Sommer im Betrieb ist? Indem du die RT-Soll und die Heiz- und Kühlgrenze entsprechend deiner Bedürfnisse anpasst. + Ist es richtig, dass für die Verwendung der Raumkühlung (Fan Coils) der Modus: Heizen und Warmwasser aktiv sein muss? Die Kühlung erfolgt doch über den Kühlkreis..? Ja, bei der Vitotronic W01C gibt es nur den Modus Heizen und Warmwasser in Verbindung mit Parameter 7100 um die Kühlung zu aktivieren. Gruss Gwyn