Hallo Flo, nochmals vielen Dank für Deinen Tipp. Ich habe mir die vorgeschlagenen Einstellungen angeschaut und festgestellt, dass diese bereits so hinterlegt waren. Am Ende habe ich, wie in den Jahren zuvor, die Elektro-Heizung ausgeschaltet, und alles funktionierte gut bis letzten Freitag. Problembeschreibung: Die Verdampfertemperatur sinkt im Betrieb sehr schnell auf -21 bis -23 Grad ab, und der Verdampfer vereist. Die Verdampfertemperatur sinkt jedoch "auch" dann auf -23 Grad ab, wenn ich den Verdampfer mit einem Heißluftfön "komplett eisfrei" halte! Es erscheint die Meldung "D3 Niederdruckstörung" bzw. "AA ??? (Abbruch Abtauung - wenn der Verdampfer komplett vereist ist)." Das bedeutet, dass die Wärmepumpe so lange läuft, bis der Verdampfer eine Temperatur von -23 Grad erreicht, selbst wenn keine Vereisung des Verdampfers vorliegt. Kannst Du mit meinen obigen Informationen das vorhandene Problem eingrenzen? Hast Du eine Idee, wie sich dieses Problem beheben lässt? Vielen Dank für Deine Antwort und eventuelle Lösung im Voraus. Herzliche Grüße Ralf
... Mehr anzeigen