Hallo Community, seit Ende September vergangenen Jahres werkelt in unserem Neubau eine Vitocal 200-A (201.A08). Um den PV-Überschuss mittags etwas besser auszunutzen, hebe ich (außer im Winter) die WW-Solltemperatur von 48°C auf 57°C an, was dann bis zum nächsten Tag mittags und der erneuten Bereitung ausreicht. Nun ist mir aber aufgefallen, dass täglich eine EEV Abschaltung stattfindet, die Zeitpunkte variieren dabei. Die WW-Solltemperaturanhebung ist auf 13:30-15:30 Uhr gesetzt, die Abschaltungen treten zwischen 45-90 Minuten nach dem Startzeitpunkt auf. Es kommt mir so vor, als hätte die Außentemperatur einen Einfluss, je höher desto früher tritt die Abschaltung ein, das kann ich aber nicht 100% sagen. Das verbliebene Temperaturdelta der WW-Bereitung übernimmt dann der Heizstab laut Logbuch. Interessant ist, dass jeweils zeitgleich in der Meldungshistorie die Hinweise 20 und 10 eingetragen werden. Ich frage mich, ob das Verhalten auf Dauer die Anlage schädigt und was ich dagegen tun kann. Eigentlich ging ich davon aus, dass die 57°C WW Temperatur für die WP machbar seien. Wäre schade, wenn ich das Potential des solaren Überschusses hier nicht nutzen kann und die Solltemperatur deutlich absenken müsste. Einstellungen derzeit: WW-Soll 1 = 48°C WW-Soll 2 = 57°C WW mit Elektro Ausschaltoptimierung Ich bin für jegliche Hinweise dankbar! Beste Grüße Yannick