Guten Tag, in unserem MfH ist eine Vitodens 200, 49 kW seit 2017 im Einsatz. Leider ist der Kessel nach vielen Versuchen immer noch auf Störung. Mittlerweile lässt sich die Störung auch nicht mehr über die R-Taste quittieren. Angefangen hat alles mit SCOT Kalibirierung nicht ausgeführt, SCOT Ionisationssignal weicht ab, Feuerungsautomat EB. Die Anlage wurde jährlich gewartet, auch jetzt. Dabei wurde die Zündelektrode getauscht, der Gasdruck sowie das gesamte Abgassystem geprüft. Letzte Woche wurde das Gasdruck-Regelventil von der Stadt ersetzt. Im Kessel wurde heute der GK-Regler getauscht. Aktuell zeigt das Gerät den Fehler EC --> Parameterfehler während der Kalibrierung --> Entriegelungstaste R betätigen oder Kessel-Codierstecker austauschen und dann Entriegelungstaste R betätigen. Über die Entriegelungstaste R lässt sich mittlerweile nichts mehr quittieren, wie eingangs bereits geschildert. Gefühlt habe ich mittlerweile ein halbes Gerät erworben und daher ist meine Hoffnung, dass uns jmd. hier im Forum weiterhelfen kann …? Besten Dank und viele Grüße