Hallo Armin,
ich vermute mal, dass du mit Steuerung die Brenneransteuerung/ den Feuerungsautomaten meinst. Es ist korrekt, dass es dafür mal eine Austauschempfehlung gab, jedoch nicht wegen eines Fehlers, sondern wegen Alterungserscheinungen.
Hier mal ein Auszug aus dem damaligen Schriftstück:
Im Rahmen unserer permanenten Qualitätsüberwachung im Feld haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass bei Brenneransteuerungen Typ HS 780, des Herstellers Robertshaw, Störungen auftreten können.
Die fraglichen Geräte wurden in den 1990er Jahren in Gasheizkesseln eingesetzt, darunter auch in unseren Rexola und Atola der Baujahre 1990 - 1996.
Durch Alterungsdefekte auf der Leiterplatte der Robertshaw HS 780 verursachte elektrochemische Reaktionen können zu einer verzögerten und damit harten Zündung, im Extremfall auch zu Verpuffungen führen. Bisher sind Störungen nur äußerst selten aufgetreten, es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass sich ihre Wahrscheinlichkeit im Zeitverlauf erhöht. ...
Es wurden eigentlich alle betroffenen Kunden angeschrieben. Warum dein Heizungsfachbetrieb nicht auf dich zukam, ist mir nicht bekannt.
Beste Grüße °be
... Mehr anzeigen