Sehr geehrte Damen und Herren, Ich besitze eine Wärmepumpen Vitocal 350a, 14,5 kW, Baujahr 2011, Serien Nr, 7439966101542108 und habe folgendes Problem. Seit Wochen bekomme ich die Meldung Kältekreis 07 sowie Err. Code 00000200. Gefolgt dann von A9 mit anschließender Abschaltung. Auf der Heizseite wurden die Heizkreispumpen für Warmwasser und Heizpuffer getauscht. Innerhalb der Wärmepumpe wurde zunächst das Expansionsventil erneuert zzgl. neuem Kältemittel. Außerdem wurde aus einer anderen funktionierenden WP ein EEV-Regler testweise ausgetauscht. Alles ohne Erfolg. Dann wurde über Viessmann mit der Auftragsnummer 201671188 direkt Vorort geprüft und anschließend der Drucksensor zzgl. neuem Kältemittel getauscht. Die Anlage läuft zwar aktuell, dennoch wird in der Codier-Ebene wieder die Meldung Kältekreis 07 angezeigt. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Kondensationstemperatur im Betrieb auf über 70° steigt, die Sauggastemperatur fällt teilweise in den Minusbereich. Sind diese Werte normal? Was können Sie mir noch empfehlen, was geprüft werden soll? Fotos habe ich beigefügt. Vielen Dank vorab für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen (Doppel02)
... Mehr anzeigen